北京医院治湿疹 http://m.39.net/pf/a_8814564.html为促进供应商诚信履约,保证产品质量,确保电网建设顺利进行及安全可靠供电,依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》(以下简称《细则》)的有关规定,对出现重大产品质量问题、履约不诚信等问题以及处理到期完成整改的供应商处理情况如下:
序号
供应商名称
不良行为描述
处理措施
处理范围
1
江西华洋电瓷制造有限公司
在年(基建)红星千伏变电站10千伏送出工程项目中所供应物资10千伏交流盘形悬式瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
2
浙江吕氏管业有限公司
在年阿图什市煤改电10KV配套电网工程项目所供应物资10kV电缆保护管抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十四条第二款规定,自年8月21日-年2月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格6个月处理。
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
3
陕西中恒电气有限公司
在年轮台县供电公司阳霞镇阳霞镇其盖布拉克村三队台区线路整治等4个项目中所供应配电箱抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存综合配电箱
4
东晓电气有限公司
在(农网)年伊州区10KV配网建设工程和年疏附县10千伏及以下“煤改电”配套电网建设工程中所供应电能计量箱抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理
配网设备协议库存电能计量箱
5
上海海雄电气成套设备有限公司
在年巴里坤县配网建设工程项目中供应配电箱抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理
配网设备协议库存综合配电箱
6
浙江飞龙管业有限公司
在年英吉沙县10千伏及以下“煤改电”配套电网建设工程”和(农网)年乌鲁木齐县配网建设工程项目中供应电缆保护管抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
7
广东阿尔派电力科技股份有限公司
在年喀什市10kV配网建设工程中供应环网箱抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10kV及以下环网箱
8
萍乡市环宇电瓷厂
在阿克陶县年克孜勒陶乡10KV配电化台区改造工程中供应10KV瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
9
*特变电工自控设备有限公司
在年国网塔城供电公司所属的“10KV郊南线南市场07公变等28个台区中供应配电箱抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存综合配电箱
10
江西日新电瓷制造有限公司
在年裕民县10KV及以下配网建设工程中供线路柱式瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
11
北京ABB高压开关设备有限公司
在年国网*乌鲁木齐供电公司新市路片区配网改造工程中供应10kV箱式变电站抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10kV箱变
12
*新特顺前锋水电工程有限公司
在年(基建)国网*乌鲁木齐供电公司“小康电”五家渠市域配电网建设二期工程中供应电缆保护管抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
13
南阳中光学机电装备有限公司
在(基建)国网*乌鲁木齐供电公司红星千伏变电站10千伏送出工程中供应电缆保护管抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十三条第三款规定,自年8月21日-年12月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格4个月的处理。
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
14
江西省萍乡市光源电瓷制造有限公司
在年(农网)乌什县配网建设工程中供应线路柱式瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
15
河北民源电力器材制造有限公司
在(农网)*阿克苏年拜城县贫困村配网改造工程和叶城县加依提勒克乡10KV配网建设工程中供应接续金具抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存金具
16
河南省华兴电瓷电器制造有限公司
在年国网*巴州供电公司业扩配套实物储备项目中供应线路支柱绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
17
山东鲁能光大电力器材有限公司
在年于田县10千伏及以下“煤改电”配套电网建设工程项目中供应接续金具抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存金具
18
天水程达电气有限公司
在年乌鲁木齐铁路局哈密供电段户表部分8街区改造工程项目中供应电能计量箱抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存电能计量箱
19
浙江康格电气有限公司
在*华电哈密热电有限责任公司家属区“三供一业”改造项目中供应电能计量箱抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存电能计量箱
20
萍乡华通电瓷制造有限公司
在年和田市配网建设工程项目中供应瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
21
湖南兴华电瓷电器制造有限公司
在年叶城县10kV配网建设工程和乌鲁木齐县10kV永乡线永丰4队等3个低压台区维修工程项目中供应瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
22
许继变压器有限公司
在年伽师县江巴孜乡10kV配网建设工程项目中供应10kV配电变压器抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏配电变压器
23
江西省萍乡市南坑高压电瓷厂
在年喀什市10KV配网建设工程项目中供应瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
24
南阳川光电力科技有限公司
在年阿克陶皮拉勒乡配网建设工程中供配电箱抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存综合配电箱
25
江西平高电器有限公司
在年乌鲁木齐铁路局奎屯供电段“三供一业”移交10KV主线路配电网改造工程项目中供应线路柱式瓷绝缘子抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存10千伏及以下瓷绝缘
26
保定通力电器设备有限公司
在塔城市年10KV及以下配网建设工程项目中供应10KV交流避雷器抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存避雷器
27
江苏捷峰电力器材有限公司
在年(迁改)国道G30小草湖至乌鲁木齐改扩建项目10千伏电力线路迁改工程中供应联结金具抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存金具
28
山东精锐电器有限公司
在年(迁改)中石化西北石油局“三供一业”供电分离移交改造项目中供应10KV交流避雷器抽检不合格
依据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十二条第二款规定,自年8月21日-年10月20日在*集中规模招标采购中给予暂停中标资格2个月的处理。
配网设备协议库存避雷器
29
*华腾工程建设有限公司
在国网*电力有限公司所属多项工程项目中中存在串标、工程未施工先结算及施工工程量不足、供应商具有行贿行为等多项问题,
依据《国网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十八条第一款自年8月21日-年8月20日在*集中规模招标采购中给予列入黑名单3年的处理。
所有物资品类
33
保定方圆电力线路器材有限公司
年抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十六条第五款,年4月22日-年4月21日在*集中规模招标采购中给予列入黑名单1年。
所有物资品类
34
天津平高智能电气有限公司
年抽检不合格
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十二条第二款,年10月22日-年4月21日在*集中规模招标采购中暂停中标资格6个月。未整改完毕
配网设备协议库存10KV配变
35
南阳中光学机电装备有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十四条第二款,年12月20日-年6月19日在*集中规模招标采购中暂停中标资格6个月。未整改完毕
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
36
江苏鸿光杆塔有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十二条第二款,年12月20日-年2月19日在*集中规模招标采购中暂停中标资格2个月。未整改完毕
配网设备协议库存钢管杆
37
*鹏瑞源线缆制造有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》,第二十二条第二款,年12月20日-年2月19日在*集中规模招标采购中暂停中标资格2个月。未整改完毕
配网设备协议库存10kV导地线
38
山东省呈祥电工电气有限公司
年供应的货品连续抽检不合格,换货抽检仍不合格;不履行合同义务,导致合同终止。
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十六条第三款、第八款规定:年11月9日-年11月8日在*集中规模招标采购中列入黑名单3年。
所有物资品类
39
山东新科隆电子科技有限公司
在*电力有限公司年第二次物资协议库存招标采购中提供虚假证明材料,骗取中标。
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十六条第三款规定:年10月22日-年10月21日在*集中规模招标采购中列入黑名单2年
所有物资品类
40
保定悦凯电力器材制造有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条第二款规定:年10月22日-年4月21日在*集中规模招标采购中暂停中标资格6个月。未整改完毕
配网设备协议库存10kV及以下瓷绝缘子
41
北京四海通线缆有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条第二款规定:年10月22日-年4月21日在*集中规模招标采购中暂停中标资格6个月。未整改完毕
配网设备协议库存10kV及以下电缆附件
42
河北科瑞电力器材有限公司
年供应的货品连续抽检不合格。
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》第二十五条第二款规定:年10月22日-年4月21日在*集中规模招标采购中暂停中标资格6个月。未整改完毕
配网设备协议库存金具
43
河南昌泰电力设备有限公司
供应昌吉市城南配网建设工程(一城市一乡镇)和国网*电力公司年新增配农网物资协议库存批次塔城地区钢管杆,存在迟交货行为,被2家业主单位投诉。
年8月10日-年12月9日在*省集中规模招标采购中暂停中标资格。未整改完毕
配网设备协议库存钢管杆
44
*新特顺前锋水电工程有限公司
供应年省网三批中标的国网昌吉供电公司(基建)阜康市城区业扩配套工程的水泥杆,存在迟交货行为,被1家业主单位投诉。
年8月10日-年10月9日在*省集中规模招标采购中暂停中标资格。未整改完毕
配网设备协议库存水泥杆
45
扬州新概念电气有限公司
根据《国网*电力有限公司关于下发年电网设备家族缺陷的通知》新电运检〔〕号文,认定扬州新概念电气有限公司供应国网*电力有限公司的35kV断路器设备存在明显的质量缺陷,影响电网的安全可靠运行,认定为家族性缺陷。
年12月14日-年6月13日在*省集中规模招标采购中暂停中标资格。整改验收资料未提供。
35kV断路器
46
河北平洋电器设备有限公司
国网*电力有限公司年第一批物资协议库存采购()中标,供应国网*电力有限公司伊犁供电公司的铁构件,供应商擅自终止合同。
年11月29日-年11月28日在*省集中规模招标采购中取消中标资格。未整改完毕
所有物资品类
47
深圳华盛创力科技有限公司
国网*电力有限公司年第四次物资招标采购评阅手持机(PDA)标段投标提供虚假财务报表。
年11月29日-年11月28日在*省集中规模招标采购中取消中标资格。
所有物资品类
48
北京三泰煜辰节能科技有限公司
在国网*电力有限公司年第三次物资招标采购电子营销仿真培训系统标段中提供的试验报告造假。
年8月29日-年8月28日在*省集中规模招标采购中取消中标资格。
所有物资品类
注:本次公示内容包含尚在处理期内的所有供应商不良行为,该批次处理期间若未有对应物资招标、未完成整改、未到期情况,则处理期顺延。已解除处理的已从公告中删除。
说明:以上所有处理决定自发布之日起生效,在此期间没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束,且以上对供应商不良行为的处理不替代合同约定对供应商的违约责任追究。
供应商整改需满足以下条件:
1.供应商应按照合同约定,承担相应的违约责任。
2.对于产品质量问题,供应商应向业主单位或有关专业技术管理部门提供有关的信息和数据,并积极配合业主单位进行质量调查和原因分析,制定整改措施,并经业主单位认可;对出现质量问题的产品进行免费处理或更换,且检测合格,赔偿由此引起的附加调试配合等费用,并对同类产品进行全面排查和整改;对于存在批量质量隐患或家族性缺陷的产品应全部免费召回或积极配合业主单位进行治理。
3.对于交货问题,供应商应在与业主单位协商后约定的期限内完成交货。
4.对于服务、诚信等问题,供应商应制定整改措施,提供必要的证明材料,并做出不再发生类似问题的书面承诺。
5.对于前期不履约或未能正常履约的,供应商应提供整改报告及能够正常履约的支撑材料。
请相关供应商认真查找问题原因并积极整改,在整改完毕后将整改报告(纸质盖章版)提交至国网*电力有限公司物资公司质量监督部,经国网*电力有限公司物资部批准后,方可解除处理。
联系方式:-
国网*电力有限公司物资部
二〇一九年八月二十三日
加盟采购
寻求报道
线缆工厂
线缆工厂
上下滑动方